#1 (permalink) |
|
Junior Member
Join Date: May 2007
Posts: 3
patrick05 is an unknown character at this point
![]() |
bonjour.
avec la RT 2005, est-il obligatoire de placer un conduit de fumée dans un projet de construction de maison individuelle, mème si le client n'en veut pas. merci. Patrick |
| (Offline) |
|
|
|
#2 (permalink) |
|
Breizh-France-România
Join Date: Jan 2006
Location: bretagne
Posts: 3,570
Blog Entries: 1
anarvorig has a spectacular aura about
![]() |
Oui, c'est obligatoire même si on n'a pas l'intention d'installer une cheminée !
__________________
![]() Are o potcoavă şi-i mai trebuie trei şi calul il a un fer à cheval, il lui en faut encore.....3 et .......le cheval |
| (Offline) |
|
|
|
#3 (permalink) | |
|
Junior Member
Join Date: May 2007
Posts: 3
patrick05 is an unknown character at this point
![]() |
Quote:
merci de ta réponse anarvorig. je pensais bien aussi que c'était obligatoire. aurrais-tu les références normatives de cette chose là....ou chercher pour apporter des preuves. merci. Patrick St Brieuc. |
|
| (Offline) |
|
|
|
#4 (permalink) |
|
Breizh-France-România
Join Date: Jan 2006
Location: bretagne
Posts: 3,570
Blog Entries: 1
anarvorig has a spectacular aura about
![]() |
c'est mon constructeur de maison qui me l'a dit
![]() moi je n'en voulais pas !
__________________
![]() Are o potcoavă şi-i mai trebuie trei şi calul il a un fer à cheval, il lui en faut encore.....3 et .......le cheval |
| (Offline) |
|
|
|
#5 (permalink) |
|
Breizh-France-România
Join Date: Jan 2006
Location: bretagne
Posts: 3,570
Blog Entries: 1
anarvorig has a spectacular aura about
![]() |
Extraits de l'arrêté du 31 octobre 2005 d'application de la loi sur l'air (JO du 15/11/2005)
Article 1 Les maisons individuelles chauffées à l'électricité sont équipées, lors de leur construction, d'un système d'évacuation des fumées vertical compatible avec le raccordement d'une installation de chauffage à combustible gazeux, liquide ou solide ou d'un foyer fermé à bois ou biomasse. Une réservation dans les planchers des niveaux intermédiaires doit aussi être réalisée pour le passage du conduit. En l'absence de raccordement, le système d'évacuation est obturé de façon étanche. Article 2 Les dispositions de l'articles précédent sont applicables aux constructions pour lesquelles une demande d'autorisation de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er septembre 2006. Article 3 Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française. Dossier spécial : Loi sur l'air
__________________
![]() Are o potcoavă şi-i mai trebuie trei şi calul il a un fer à cheval, il lui en faut encore.....3 et .......le cheval |
| (Offline) |
|
|
|
#6 (permalink) |
|
Senior Member
Join Date: Apr 2007
Posts: 233
cyberklg is on a distinguished road
![]() |
la cheminée n'est pas forcement obligatoire avec une maison en toit terrasse...
il y a toutefois moyen de contourner, ce texte en plaçant des chattieres de toitures de plus j'aimerai bien savoir qui viendra vérifié lol tputefois si l'envie vous prend un jour de changer de combustible de chauffage ou de mettre une cheminée, ce sera la... si vous n'en voulez vraiment pas, signer une décharges a votre constructeur... la loi et sa realité dans le batiment... pour info je suis chauffagiste... donc je connais bien |
| (Offline) |
|
|
|
#7 (permalink) |
|
Junior Member
Join Date: May 2007
Posts: 3
patrick05 is an unknown character at this point
![]() |
bonjour anarvorig.
merci pour ces recherches. j'ai effectivement trouvé dans mon DTU: "Arrèté du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour le choix et le remplacement de l'énergie des maison individuelles"...ces 3 articles. merci encore, car les recherches dans tout ce fatras de normes ne sont pas évidentes. ++ Patrick |
| (Offline) |
|
![]() |